Под тепловым пунктом (ТП) понимается комплекс приборов, размещенный в обособленном специально оборудованном помещении, состоящий из элементов тепловых энергоустановок, выполняющих подсоединение этих приборов к тепловым сетям, их работоспособность, управление режимами теплоснабжения, изменение, регулировка параметров теплоносителя и разделение теплоносителя по видам тепло-потребления.
Назначение тепловых пунктов
Главными задачами тепловых пунктов являются:
- Преобразование типа теплоносителя
- Регулирование и контроль параметров теплоносителя
- Учет расходов тепла и теплоносителя
- Выключение системы теплоснабжения
- Защита систем теплоснабжения от аварийного повышения параметров теплоносителя
- Распределение теплоносителей по системе теплоснабжения
Типы тепловых пунктов
Тепловые пункты разделяются по типу и количеству присоединенных к ним систем теплоснабжения, индивидуальные отличия которых, определяют характеристики оборудования и тепловую схему теплового пункта, а также по виду монтажа, способам размещения приборов в помещении теплового пункта. Существуют следующие типы тепловых пунктов:
- Индивидуальный тепловой пункт (ИТП). Применяется для теплообеспечения одного потребителя (сооружения или его части). В основном, размещается в подвальном или технологическом помещении сооружения, но, в силу особенностей здания потребителя, может быть расположен в отдельностоящем здании.
- Центральный тепловой пункт (ЦТП). Применяется для обеспечения группы потребителей (сооружений, промышленных объектов). В большинстве случаев размещается в отдельностоящем здании, но так же может быть расположен в техническом или подвальном помещении одного из сооружений.
- Блочный тепловой пункт (БТП). Собирается на заводе и поставляется под монтаж в виде отдельных узлов. БТП может собираться из одной и более частей. Оборудование этих частей монтируется легко, быстро и компактно, в основном, на одной раме. Как правило применяется в случае необходимости экономии площади помещения, в стесненных условиях. По количеству и характеру присоединенных потребителей блочный тепловой пункт может относиться как к индивидуальному тепловому пункту, так и к центральному тепловому пункту.
Система транзита тепловой энергии и источники тепла.
Источником тепла для теплового пункта являются теплогенерирующие организации (ТЭЦ , котельные). Тепловой пункт присоединяется к потребителям и источникам тепловой энергии посредством теплосетей. Тепловые сети разделяются на первичные магистральные тепловые сети, соединяющие тепловой пункт с теплогенерирующими организациями, и вторичные (разводящие) тепловые сети, соединяющие тепловой пункт с конечными потребителями. Участок тепловой сети, непосредственно присоединяющий тепловой пункт и магистральные тепловые сети, называется тепловым вводом.
Магистральные сети, в основном, имеют огромную протяженность (потребитель расположен от теплового источника более 10 км). При строительстве магистральных тепловых сетей применяют стальные трубы диаметром до 1500 мм. В случае, когда присутствует несколько теплогенерирующих источников, на магистральных теплосетях выполняются закольцовки, объединяющие трубопроводы в единую сеть. Закольцовка дает увеличение надёжности работы тепловых пунктов, и в конечном результате потребителей необходимым теплом. К примеру, в городах, при аварии на магистральной теплосети или районной котельной, теплоснабжение берет на себя котельная ближайшего района. Также, в ряде случаев, общая теплосеть предоставляет возможность разделять тепловые нагрузки между теплогенерирующими компаниями. Теплоносителем в теплосетях применяется особо подготовленная вода. В такой воде нормируются факторы карбонатной жёсткости, содержания железа, кислорода и pH показатель. Специально неподготовленная для применения в теплосетях (в их числе питьевая и водопроводная) вода непригодна для применения в роли теплоносителя, потому что при больших температурах, в результате коррозии и образования отложений, будет оказывать усиленный износ теплового оборудования и магистральных трубопроводов. Конструкция теплового пункта исключает попадание жёсткой и не подготовленной водопроводной воды в теплосети.
Вторичные тепловые сети имеют относительно меньшую протяженность (удаленность теплового пункта от потребителя составляет менее 500 м.) и в условиях города, ограничиваются максимум парой кварталов. Диаметры таких трубопроводов, в основном, располагаются в границах от 50 до 150 мм. В строительстве вторичных теплосетей применяются стальные и полимерные трубы. Применение полимерных труб более предпочтительно, в особенности для систем горячего водоснабжения, потому что жёсткая водопроводная вода в комбинации с увеличенной температурой ведет к интенсивной коррозии и раннему выходу из строя стальных трубопроводов. В примере с индивидуальным тепловым пунктом (ИТП), вторичные теплосети могут отсутствовать. Источником воды для систем горячего и холодного водоснабжения являются водопроводные сети.
Потребитель тепловой энергии.
Потребитель тепловой энергии - юридическое или физическое лицо, которому принадлежат теплопотребляющие установки, присоединенные к системе теплоснабжения энергоснабжающей организации.
Тепловая сеть (ТС).
Тепловая сеть - система трубопроводов (теплопроводов) для транспортирования и распределения теплоносителя (горячей воды или пара) при централизованном теплоснабжении. Различают магистральные и распределительные тепловые сети; потребители подсоединяются к распределительным тепловым сетям через ответвления.
Независимая схема подключения.
Независимая (открытая) схема подключения - схема присоединения системы теплопотребления к тепловой сети, при которой теплоноситель(перегретая вода), поступающий из тепловой сети, проходит через теплообменник, установленный на тепловом пункте потребителя, где нагревает вторичный теплоноситель, используемый в дальнейшем в системе теплопотребления.
Зависимая схема подключения.
Зависимая (закрытая) схема подключения - схема присоединения системы теплопотребления к тепловой сети, при которой теплоноситель (вода) из тепловой сети поступает непосредственно в систему теплопотребления.
В закрытых системах теплоснабжения, сетевая вода, циркулирующая в трубопроводах тепловой сети, используется только как теплоноситель (потребителем из тепловой сети не отбирается). В закрытых системах теплоснабжения, сетевой водой в теплообменных аппаратах осуществляется нагрев холодной водопроводной воды. Затем нагретая вода, по внутреннему водопроводу, подается к водоразборным приборам жилых, общественных и промышленных зданий.
В открытых системах теплоснабжения, сетевая вода, циркулирующая в трубопроводах тепловой сети, используется не только как теплоноситель, а частично (или полностью) отбирается потребителем из тепловой сети.
Теплообменник для системы отопления работает по двухконтурной системе:
по первому контуру подается прямой теплоноситель (пар, вода), по второму, замкнутому контуру - нагретый теплоноситель системы отопления. Второй контур включает насосную станцию для подачи теплоносителя к отопительным приборам здания, систему автоматического регулирования количества подаваемого прямого теплоносителя и температуры теплоносителя в систему отопления. Может быть оснащен датчиками контроля режимов температуры, в т.ч. наружного воздуха. Все параметры температуры могут задаваться программой на контроллере, который может регулировать температуру системы отопления в режиме реального времени (день-ночь, рабочие дни-выходные дни).
Теплообменник для ГВС может быть также оснащен автоматическим регулятором расхода прямого теплоносителя и температуры нагреваемой воды, а также насосной станцией для системы циркуляции.
В комплекте ИТП могут поставляется шаровые краны, термометры, манометры, приборы учета расхода воды и тепла, обратные клапаны, фильтры и т.д. по желанию заказчика.
Внедрение ИТП позволяет отказаться от четырехтрубной магистральной системы и перейти к двухтрубной, обеспечивающих индивидуальный подвод теплоснабжения только к зданиям, сократить протяженность внутриквартальных тепловых магистралей. Параллельная схема подключения теплообменников позволяет уйти от неоправданно усложненной 2-х ступенчатой схемы. В результате снижаются затраты на содержание и ремонт трубопроводов, расход теплоизоляционных материалов, в отдельных случаях исключается отвод земли под здание ИТП и его строительство.



Тепловые пункты